问题 单项选择题

某条形基础,宽度2.0m,墙宽0.4m,作用于基础顶荷载FK=400kN/m,弯矩MK=30kN·m/m,计算墙边处基础最大剪力接近()。

A、320kN/m

B、300kN/m

C、240kN/m

D、200kN/m

答案

参考答案:C

解析:

基底净压力设计值

墙边距Pmax边距离

墙边处净反力

最大压力一侧至墙边平均净压力设计值

墙边基础最大剪力V1

V1=Pga1=306.3×0.8=245kN/m

[点评] 根据GB 50007—2002规范规定,在计算基础结构内力时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,即荷载效应基本组合设计值等于荷载效应标准组合值乘以1.35,所以标准值FK、Mk均应乘以1.35,成为基本组合设计值。