问题 单项选择题

某黄土试样进行室内双线法压缩试验,一个试样在天然湿度下压缩至200kPa,压力稳定后浸水饱和,另一试样存浸水饱和状态下加荷至200kPa,试验成果数据如下表,按此数据求得的黄土湿陷起始压力Psh最接近()。

A.75kPa 

B.100kPa 

C.125kPa 

D.175kPa

答案

参考答案:C

解析:

据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2004)第2.1.8条、第4.3.5条及条文说明计算:

Psh=125kPa

答案(C)正确