问题
单项选择题
某R22热泵装置向室内的供热量为4.08kW,运行工况为:tk=35℃,t0=-5℃,液体过冷度5℃,吸气过热度15℃,则系统从室外低温装置中吸收的热量为()。
A.2.5kW
B.3.51kW
C.7.58kW
D.1.57kW
答案
参考答案:B
解析:
如图所示,
根据已知工况,查得各状态点的焓值为:h1=359kJ/kg,h2=380kJ/
kg,h3=229kJ/kg
Qk=4.08kW
单位制冷量:q0=h1-h2=130kJ/kg
单位冷凝热:qk=h2-h3=151kJ/kg
单位理论功:wo=h2-h1=21kJ/kg
Qo=Mrq0=0.027×130=3.51W