问题 单项选择题

某抗震烈度为7度的底层框架一抗震墙多层砌体房屋底层框架柱KZ、钢筋混凝土抗震墙(横向GQ-1,纵向GQ-2),砖抗震墙ZQ的设置如题图所示。各框架柱KZ的横向侧向刚度均为k=5.0×104kN/m,横向钢筋混凝土抗震墙GQ-1(包括端柱)的侧向刚度为k=280×104kN/m,砖抗震墙ZQ(不包括端柱)的侧向刚度为f(=40.0×104kN/m,地震剪力增大系数η=1.35。

假设作用于底层标高处的横向地震剪力标准值Vk=2000kN,试问,作用于每个框架柱KZ上的地震剪力设计值(kN)应与()项接近。

A.30

B.40

C.50

D.60

答案

参考答案:C

解析:

根据《抗2010》7.2.5条第1款,总刚度

K=[5×(33-4)+280×2×0.3+40×2×0.2]×104=329(kN/m)

V=1.3×1.35×2000×5/329=53.3(kN)