问题
问答题 简答题
系统接地型式应根据供电系统采用TN—S或TN—C—S系统,进入机房起中性线(N)与保护线(PE)应始终分开。对这一项目如何进行检验?
答案
参考答案:
将主电源断开,在进线端断开零线,用万用表检查零线和地线之间是否连通。
系统接地型式应根据供电系统采用TN—S或TN—C—S系统,进入机房起中性线(N)与保护线(PE)应始终分开。对这一项目如何进行检验?
参考答案:
将主电源断开,在进线端断开零线,用万用表检查零线和地线之间是否连通。