1800kW,功率因数为0.85,采用LJ型裸铝绞线,线路的允许电压损失为10%,环境温度35℃,不计日照及海拔等影响,路径按经过居民区设计,LJ型裸铝绞线的载流量见下表。
根据上述条件解答下列问题:
当电动机在额定电流下运行时,计算变压器的二次绕组为Y联结时其相电流有效值最接近下列哪项数值?()
A.1182A
B.1088A
C.1449A
D.1522A
答案
参考答案:A
