问题
单项选择题
某电力用户有若干10kV车间变电所,供电系统见下图,给定条件如下:
1)35kV线路电源侧短路容量无限大。
2)35/10kV变电站10kV母线短路容量104MVA。
3)车间A、B和C变电所10kV母线短路容量分别为102MVA、100MVA、99MVA。
4)车间B变电所3号变压器容量630kVA、额定电压10/0.4kV,(Y,yn0接线),其低压侧母线单接地稳态接地电流为5000A。
5)35/10kV变电站向车间A馈电线路所设的主保护动作时间和后备保护动作时间分别为0s和0.5s。
6)如果35/10kV变电站10kV出线保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2s。
请回答下列问题:
车间C中5#笼型异步电动机额定电流为87A,起动电流倍数为6.5。若采用定时限继电器作为速断保护,电流互感器变比为100/5,接线系数取1,可靠系数取1.4。计算速断保护动作整定值和灵敏度应为下列哪组数值?()
A.47A,5
B.40A,6.2
C.47A,5.3
D.40A,5.9
答案
参考答案:D