问题
单项选择题
某蒸汽供热系统的凝结水回收采用如下形式,用热设备出口压力P1=3×105Pa,疏水器出口压力P2=1.5×105Pa,二次蒸发箱C的压力P3=0.3×105Pa,凝结水箱D内的压力P4=0.05×105Pa。BC段和CD段流体的密度分别为ρ1=8kg/m3,ρ2=1000kg/m3。设备的安装高度如下图所示,则水力计算中管段BC、CD的作用压力为()。
A.ΔPBC=119843Pa,ΔPCD=30715Pa
B.ΔPBC=100380Pa,ΔPCD=30715Pa
C.ΔPBC=119843Pa,ΔPCD=9715Pa
D.ΔPBC=100380Pa,ΔPCD=9715Pa
答案
参考答案:D
解析:
管段BC考虑最不利情况,密度取最大值1000kg/m3计算:
ΔPBC=(P2-P3)-ρ1hBCg=(1.5-0.3)×105-(3-1)×1000×9.81 =100380Pa
管段CD考虑最不利情况,取P3=0计算:
ΔPCD=ρ2hCDg-P4=(3-1.5)×1000×9.81-0.05×105=9715Pa