问题 单项选择题

某电力用户有若干10kV车间变电所,供电系统见下图,给定条件如下:

 

1)35kV线路电源侧短路容量无限大。

2)35/10kV变电站10kV母线短路容量104MVA。

3)车间A、B和C变电所10kV母线短路容量分别为102MVA、100MVA、99MVA。

4)车间B变电所3号变压器容量630kVA、额定电压10/0.4kV,(Y,yn0接线),其低压侧母线单接地稳态接地电流为5000A。

5)35/10kV变电站向车间A馈电线路所设的主保护动作时间和后备保护动作时间分别为0s和0.5s。

6)如果35/10kV变电站10kV出线保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2s。

请回答下列问题:

若向车间C供电的10kV线路及车间C10kV系统发生单相接地故障,该线路被保护器件流出的电容电流为2.5A,企业10kV系统总单相接地电流为19.5A。在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,其整定值应最接近下列哪项数值?()

A.2.5A

B.5A

C.19.5A

D.12A

答案

参考答案:D

多项选择题
单项选择题