某一桩基传至柱底(标高一0.5m处)长期效应组合的荷载值为F=4000kN,M=1000kN·m,H=800kN,其他数据如图4-9所示。建筑安全等级为二级,采用桩径为600mm的混凝土预制桩,试按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)规定的方法计算该桩基础的沉降量。桩基最终沉降量的计算结果与下列()项数据相近。
A.35.2mm
B.16.3mm
C.8.1mm
D.3.8mm
参考答案:C
解析:
(1)桩端处附加应力
(2)确定桩基沉降计算深度zn
根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第5.5.8条,按应力比法确定,初取zn=5.2m,由L/d=4.8/3=1.6,z/6=5.2/1.5=3.467,按点法计算σz,由JGJ94-2008表 D.0.1-1得:a=0.05133
σz=4apo=4×0.05133×280.78=57.65kPa
σcz=18×1.5+18.5×6+9×7+9.5×3+10×(5.2+1.2)=293.5kPa
σz/σcz=57.65/293.5=0.196≤0.2,符合要求。
(3)
列表计算(值查表D.0.1-2),如表4-4所示:
(4)桩基等效沉降系数
按JGJ94-2008规范第5.5.9条:
nb=2,sa/d=3,ι/d=17.2/0.6=28.67,Lc/Bc=4.8/3=1.6,由JGJ94-2008,按附录E查表得:
Co=0.0875,C1=1.5645,C2=7.7937
(5)桩基最终沉降量
所以,选C。