问题
单项选择题
地下工程防水变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检查容易等要求,其构造和材料应根据工程特点、地基或结构变形情况及水压、水质和防水等级确定,以下构造选型哪种不恰当().
A.水压小于0.03MPa,变形量小于10mm的变形缝用弹性密封材料嵌填密实
B.水压小于0.03MPa,变形量为20~30mm的变形缝用粘贴橡胶片构造
C.水压等于0.03MPa,变形量为20~30mm的变形缝用附贴式橡胶止水带
D.水压大于0.03MPa,变形量为20~30mm的变形缝用埋入式橡胶止水带
答案
参考答案:B
解析:
《地下工程防水技术规范》(GBJ 108—1987)规定:8.1.3对水压小于0.03MPa,变形量小于10mm的变形缝可用弹性密封材料嵌填密实或粘贴橡胶片。8.1.4对水压小于0.03MPa,变形量为20~30mm的变形缝,宜用附贴式止水带。8.1.5水压大于0.03MPa,变形量20~30mm的变形缝,应采用埋入式橡胶或塑料止水带。