问题 多项选择题

下列关于报警阀组的叙述中,正确的是( )。

A.每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于80m

B.保护室内建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组

C.水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀

D.串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数

答案

参考答案:B,C,D

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)(2005年版):选项B符合第6.1.6条;选项C符合第6.1.7条;选项D符合第6.1.8条;选项A不符合第6.1.5条,“防护冷却水幕应采用水幕喷头”。