问题 多项选择题

下列实例中确定的通气管道管径,不符合《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)的是( )。

A.同时与1根DN100的生活污水管道和1根DN100的生活废水管道连接、长度为40m的专用通气立管管径为DN75

B.某建筑排水立管为DN100,已知该地区最冷月平均气温为-15℃,其伸出屋面的伸顶通气管管径应为DN125

C.与1根DN125的生活排水管道连接、长度为60m的主通气立管管径为DN100

D.与管径为DN100的排水横支管连接的环形通气管的管径为DN40

答案

参考答案:A,B

解析:参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.6.10条第1款。