某钢筋混凝土高层建筑部分框支一剪力墙结构,底部大空间层数为3层,框支层有8根框支柱,框支层底部的地震剪力标准值V=8100kN,则每根框支柱所分配的剪力标准值(kN),下列哪项是正确的?()
A.162
B.198
C.216
D.243
参考答案:D
解析:
根据《高规》第10.2.17条第1款,框支柱根数少于10根,底部大空间层数为3层,每根框支柱所分配的地震剪力标准值至少取基底剪力的3%。
Vc=8100×0.03=243kN/根
[点评] 计算分析表明:部分框支剪力墙结构转换层以上部分,水平力大体上按各片剪力墙的等效刚度比例分配;在转换层以下,一般落地剪力墙的刚度远大于框支柱,落地剪力墙几乎承受全部地震作用,框支柱的剪力非常小。但在实际工程中,转换层楼面会有显著的面内变形,从而使框支柱的剪力显著增加。所以在内力分析后,应根据转换层位置的不同、框支柱数目的多少,对框支柱及落地剪力墙的剪力作相应调整。
(1)框支柱地震剪力标准值的调整可按表8-70-1采用。
注:表中V为结构基底地震总剪力的标准值。
框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁(不包括转换梁)的剪力、变矩,框支柱的轴力可不调整。
(2)框支柱承受的最小地震剪力计算以框支柱的数目10根为分界,此规定对于结构的纵横两个方向是分别计算的。若框支柱与钢筋混凝土剪力墙相连成为剪力墙的端柱,则沿剪力墙平面内方向统计时端柱不计入框支柱的数目,沿剪力墙平面外方向统计时其端柱计入框支柱的数目。
(3)当框支层同时含有框支柱和框架柱时,首先应按框架一剪力墙结构的要求进行地震剪力调整,然后再复核框支柱的剪力要求。