下列关于高层建筑结构设计,何项说法正确?()
A.剪力墙连梁腰筋的设置,应满足一般梁的相关规定
B.由于简体结构一般高度较高,故抗震设计时,框筒柱和框架柱的轴压比限值,应按框架结构确定
C.简体结构楼板的配筋一般采用分离式,楼盖外角负筋配筋宜适当加大,截断长度不小于外框架(或外筒)至内筒外墙中距的1/4
D.框架一核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁
参考答案:D
解析:
选项A不满足《高规》第7.2.26条4款的规定,说法错误;
选项B不符合《高规》第9.1.9条的规定,说法错误;
选项C不符合《高规》第9.1.4条的规定,说法错误;
选项D符合《高规》第9.2.3条的规定,说法正确。
[点评] (1)《混凝土规范》第9.2.13条规定:当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应设高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。
而《高规》第7.2.27条4款规定:连梁高度范围内的墙体水平分布钢筋应在建梁内拉通作为连梁的腰筋。连梁截面高度大于700mm时,其两侧面腰筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;跨高比不大于2.5的连梁,其两侧腰筋的面积配筋率不应小于0.3%。
可见两者是有很多区别的。
(2)在简体结构中,大部分水平剪力由核心筒或内筒承担,框架柱或框筒柱所受剪力远小于框架结构中的柱剪力,剪跨比明显增大,因此其轴压比限值可比框架结构适当放松,《高规》规定:抗震设计时,框筒柱和框架柱的轴压比限值可采用框架一剪力墙结构的规定。
(3)简体结构的双向楼板在竖向荷载作用下,四周外角要上翘,但受到剪力墙的约束,加上楼板混凝土的自身收缩和温度变化影响,使楼板外角可能产生斜裂缝。为防止这类裂缝出现,《高规》规定:简体结构的楼盖外角宜设置双层双向钢筋(图8-61-1),单层单向配筋率不宜小于0.3%,钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于150mm,配筋范围不宜小于外框架(或外筒)至内筒外墙中距的1/3和3m。
(4)采用无梁楼盖可以在相同的层高下加大楼层的净空高度,纯无梁楼盖会影响框架一核心筒结构的整体刚度和抗震性能,而在楼盖周边设置框架梁,既不会影响楼层的净空高度,还可提高结构的抗震性能和抗侧刚度。因此,必须在各层楼盖的周边设置框架梁。注意此条为强制性条文。