问题 多项选择题

下列关于雨水系统中清通设施的设置中,不符合《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)规定的是( )。

A.长度为18m的重力流雨水排水悬吊管上未设置检查口

B.雨水悬吊管上两个检查口之间的距离为30m

C.埋地排出管的重力流屋面雨水系统,立管底部宜设检查口

D.管径为150mm的管段上,雨水检查井的间距为30m

答案

参考答案:A,B,C

解析:根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版),选项A不符合第4.9.24条的规定第1款,悬吊管与雨水斗出口高差应大于1.0m。选项B不符合该规范第4.9.24条的规定第2款,悬吊管设计流速不宜小于1m/s。选项C不符合该规范第4.9.24条第6款,其排出管出口流速不宜大于1.8m/s。选项D符合该规范第4.9.14条的规定第4款。