问题 多项选择题

下列关于水泵流量确定方法的叙述中,符合《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)规定的是( )。

A.居住小区给水管网无调节设施时,其加压泵组的最大出水量应不小于小区生活给水和消防给水的流量之和

B.建筑物内采用有高位水箱调节的生活给水系统时,水泵的最大出水量不应小于最大时用水量

C.气压给水设备泵组的流量不应小于给水系统最大时用水量的1.2倍

D.建筑物内无调节设备时,水泵的出水量应按系统最大设计流量确定

答案

参考答案:B,C,D

解析:选项B、C、D分别符合《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.8.3条、第3.8.5条第3款和第3.8.4条的规定。
选项A不符合该规范第3.8.2条的规定。加压泵组的最大出水量不应包括消防流量,消防流量仅用于校核。

多项选择题
单项选择题 A1/A2型题