问题
多项选择题
下列关于清扫口设置的叙述中,不符合《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)的是( )。
A.排水管道管径为125mm时,其上设置的清扫口口径也应为125mm
B.排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.40m
C.排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.15m的距离
D.清扫口可用带清扫口的配件替代
答案
参考答案:A,B,C