问题 单项选择题

关于剪力墙边缘构件的配筋,试问按《抗震规范》下列哪一项要求不恰当?()

A.对剪力墙结构,抗震等级为二、三级剪力墙底部截面在重力荷载代表值作用下的轴压比不大于0.3时,可仅设构造边缘构件

B.抗震设计时,除底部加强部位外其他部位的构造边缘构件的拉筋竖向最大间距当二级抗震等级时为200mm

C.剪力墙结构中构造边缘构件的配箍特征值λy不宜小于0.2

D.一级剪力墙的约束边缘构件在设置箍筋范围内的纵向钢筋配筋率不应小于1.2%

答案

参考答案:C

解析:

(1)A、D都是正确的,分别见《混凝土规范》第11.7.17条第1款及表11.7.17。

(2)B也是正确的,见《混凝土规范》表11.7.19。

(3)根据《混凝土规范》表11.7.19,对剪力墙的构造边缘构件无配箍特征值λv要求。

因此C不正确。

[点评] (1)先介绍欧洲规范(Eurocode 8)的内容,如图8-6-1。边缘构件是剪力墙肢受力最大的部位,在地震作用下受压区将受到最大的压应加和压应变,若对压应变超过0.002的区域不加以约束,不提高其极限压应变,则在强烈地震作用下,就会被压坏,从而导致墙肢的破坏,故要求设置约束边缘构件,但从图中又得知,约束边缘构件的长度lc要在求出x/h0后方能确定,这样做在设计上比较复杂。

为了简化,在我国《混凝土规范》制定时不要求求x/h0,改为由计算在重力荷载代表值作用下的轴压比来控制,而留下一定裕度,以考虑在强烈地震作用的弯矩影响。如果轴压比不大于《混凝土规范》表11.7.17的最大轴压比,则可以认为叠加上强烈地震引起的弯矩后,不致发生剪力墙肢受压破坏,而不要求设置约束边缘构件,设置构造边缘构件即可。

(2)关于约束边缘构件沿墙肢的长度lc的问题,仍然引自欧洲规范,见图8-6-2。

从图中看到,对一字墙的墙肢x1比带翼缘的墙的x2要大很多,且εc1>>εc2,所以带暗柱的约束边缘构件沿墙肢的长度lc比带端柱、翼缘的lk要长。

单项选择题
单项选择题