问题
多项选择题
下列场所中,当设置自动喷水灭火系统时宜采用快速响应早期抑制喷头的是( )。
A.严重危险级Ⅱ级
B.净空高度为8m,最大储物高度为6.5m的仓库危险Ⅰ级、Ⅱ级仓库
C.净空高度为10m,最大储物高度为8.0m的袋装不发泡塑料仓库
D.净空高度为9m,最大储物高度为7.0m的箱装发泡塑料仓库
答案
参考答案:A,B,C
解析:参见《自动喷射灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)(2005年版)第6.2.8条、第6.5.1条、第8.0.7条和第8.0.8条。D水力警铃与报警阀间的连接管管径应为20mm。