问题 多项选择题

器具通气管和环形通气管、主通气立管的接管图。其中设计不当和错误的图示为( )。

A.图(

B.图3—18为排水系统通气管的设计示意图,图a)为广东省某工程伸顶通气管;图(b)为东北某工程伸顶通气管;图(c)为结合通气管与专用通气立管和排水立管的连接图;图(d)为

答案

参考答案:A,C,D

解析:根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版),选项A不符合第4.5.12条第5款的规定。管径为75mm生活废水的排水横管上,两个清扫口之间的距离应不得大于10m。
选项C不符合该规范第4.3.19条的规定。为防止室外管道中的有毒气体通过明沟窜入室内,污染室内环境卫生。排水沟的水应通过水封井或存水弯与室外排水管道连接。
选项D不符合该规范第4.3.22条的规定。远离地下室外墙的立管与横管90℃转弯,属于悬臂管道,为防止立管中污水下落在底部水流方向改变时产生的冲击和横向分力使管道产生抖动,故需在其转弯处设置支墩或其他固定措施。
选项B符合该规范第4.3.18条第4款的规定。当水位落差大于0.3m时,水流转弯角度对水流的影响已不明显,故此时可不考虑水流转角的影响。

单项选择题