问题
多项选择题
下列关于消防水泵房的叙述中,符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)的是( )。
A.消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑
B.附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于2h的隔墙和不低于1.5h楼板与其他部位隔开
C.消防设备宜采用自灌式
D.消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵
答案
参考答案:B,D
解析:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006):选项A、C分别不符合第8.6.4条、第8.6.6条;选项B、D分别符合第7.2.5条、第8.6.8条。