问题
多项选择题
下面关于高层建筑消防水池的叙述中,正确的是( )。
A.消防水池的总容量超过1000m。时,应分成两个能独立使用的消防水池
B.供消防车取水的消防水池的取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m
C.消防用水可以与其他用水共用水池
D.寒冷地区的消防水池应采取防冻措施
答案
参考答案:B,C,D
解析:根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版):选项B、C、D均符合第7.3.4条;选项A不符合第7.3.3条,“消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池”。