问题
多项选择题
下列高层建筑消火栓系统的高位消防水箱设置高度的说明中,错误的是( )。
A.某高层办公楼从室外地面到檐口的高度为100m,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口高度≥7m
B.某高层办公楼从室内地面到檐口的高度为100m,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口高度≥7m
C.某建筑高度为120m的旅馆,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口高度应≥15m
D.某建筑高度为120m的旅馆,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口距离仅为10m,应设增压装置
答案
参考答案:B,C
解析:参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第1.0.2条“注”关于建筑高度的定义、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第7.4.7.2条的相关内容。