问题
多项选择题
下面有关消防水池的叙述中,符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)的是( )。
A.室外管网在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量
B.消防水池的补水时间不得超过24h
C.供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m
D.供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不应大于6m
答案
参考答案:A,C,D
解析:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006):选项A、C、D分别符合第8.6.2条第1款、第6款、第5款;选项B不符合第8.6.2条第3款。