问题 多项选择题

下列关于游泳池循环水过滤器的叙述中,不符合《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)的是( )。

A.过滤器宜采用气水反冲洗

B.过滤器不宜多于两个

C.过滤器反冲洗管道不得与市政给水管网间接连接

D.多层滤料过滤器的滤速宜采用20~30m/h

答案

参考答案:A,B,C

解析:选项A不符合《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.9.10条第3款的规定。过滤器宜采用水反冲洗,而不是气水反冲洗。
选项B不符合第3.9.10条第2款的规定。过滤器不宜少于2个,而不是不宜多于2个。
选项C不符合第3.9.10条第3款的规定。二者之间不得直接连接,应采用间接连接。
选项D符合《游泳池给水排水工程技术规范》(CJJ 122—2008)5.4.3条的规定。

选择题