问题 单项选择题

某配电室的变压器功率为1000kVA,变压器功率因数为0.95,效率为0.98,负荷率为0.75。配电室要求夏季室内设计温度不大于40℃,当地夏季室外通风计算温度为32℃,采用机械通风,自然进风的通风方式。能消除夏季变压器发热量的风机最小排风量是下列何项(风机计算风量为标准状态,空气比热容CP=1.01kJ/kg·℃)

A.5200~5400m3/h
B.5500~5700m3/h
C.5800~6000m3/h
D.6 100~6300m3/h

答案

参考答案:A

解析: 根据《09技术措施》,设备散热量为:
Q=q×k1×(1-k2)×k3=1000×0.95×(1-0.98)×0.75=14.25kW
G=Q/[c×(tp-ts)]=14.25/[1.01×(40-32)]=1.7636kg/s
L=G×3600/ρ=1.7636×3600/1.2=5290m3/h

选择题