问题
单项选择题
某防空地下室为二等人员掩蔽所(一个防护单元),掩蔽人数N=415人,清洁新风量为5m3/(P·h),滤毒新风量为2m3/(P·h)(滤毒风机风量为1000m3/h),最小防毒通道有效容积为10m3,清洁区有效容积为1725m3,该掩蔽所设计的防毒通道的最小换气次数接近下列哪一项
A.200次/h
B.93次/h
C.76次/h
D.40次/h
答案
参考答案:C
解析: 《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第5.2.7条:
滤毒通风新风量LR=L2·N=2×415=830m3/h;
超压新风LH=VF·KH+LF=10×40+1725×4%=469m3/h;
取大值830=VF·KH+LF=10×KH+1725×4%,KH=76.1次/h。