问题
单项选择题
某厂房利用风帽进行自然排风,总排风量L=13842m3/h,室外风速v=3.16m/s,不考虑热压作用,压差修正系数A=1.43,拟选用直径d=800mm的筒形风帽,不接风管,风帽入口的局部阻力系数ξ=0.5。问:设计配置的风帽个数为下列何项(当地为标准大气压)()。
A.4(个)
B.5(个)
C.6(个)
D.7(个)
答案
参考答案:D
解析:
《二版教材》公式:
单个风帽风量
风帽个数n=13842/1984=7个