问题
单项选择题
某房间采用机械通风与空调相结合的方式排除室内余热。已知,室内余热量为10kW,设计室温为28℃,空调机的COP=4-0.005(tw-35)(kW/kW),其中tw为室外温度,单位为℃;机械通风系统可根据室外气温调节风量以保证室温,风机功率为1.5kW(m3/s)。问采用机械通风与空调的切换温度(室外为标准大气压,空气密度取1.2kg/m3)应为下列哪一项()。
A.19.5~21.5℃
B.21.6~23.5℃
C.23.6~25.5℃
D.25.6~27.5℃
答案
参考答案:B
解析:
(如图)
通风耗电量
使用空调的耗电量:
两者相等,则有: