问题
单项选择题
已知一台通风兼排烟双速离心风机,低速时风机铭牌风量为12450m3/h,风压为431Pa。已知当地的大气压力为B=101.3kPa,现要求高温时排风量为17430m3/h,排气温度为270℃,若风机、电机及传动效率在内的风机总效率为0.52,求该配套风机的电机功率至少应为多少
A.4kW
B.5.5kW
C.11kW
D.15kW
答案
参考答案:B
已知一台通风兼排烟双速离心风机,低速时风机铭牌风量为12450m3/h,风压为431Pa。已知当地的大气压力为B=101.3kPa,现要求高温时排风量为17430m3/h,排气温度为270℃,若风机、电机及传动效率在内的风机总效率为0.52,求该配套风机的电机功率至少应为多少
A.4kW
B.5.5kW
C.11kW
D.15kW
参考答案:B