某车间局部机械排风系统的排风量Gjp=0.6kg/s,设带有空气加热器的机械进风系统作补风和采暖,机械进风量Gjj=0.54kg/s,该车间采暖需热量Q=5.8kW,冬季采暖室外计算温度tw=-15℃,室内采暖计算温度tn=15℃。求机械进风系统的送风温度ts为下列何值
A.31~33℃
B.28~30℃
C.34~36℃
D.>36℃
答案
参考答案:B
解析: 质量平衡Gjp+Gzp=Gjj+GzjGzj=Gjp-Gjj=0.6-0.54=0.06kg/s
由热平衡C·Gjj·ts+C·Gzj·tw=Q+C·Gjp·tn
1.01×0.54×ts+1.01×0.06×(-15)=5.8+1.01×0.6×15,ts=28.97C