问题 单项选择题

某防空地下室为二等人员掩蔽所,掩蔽人数N=415人,清洁新风量为5m3/(p·h),滤毒新风量为2m3/pH(滤毒设备额定风量1000m3/h),最小防毒通道有效容积为20m3,清洁区有效容积为1725m3,滤毒通风时的新风量应是下列哪一项

A.2000~2100m3/h
B.950~1050m3/h
C.850~900m3/h
D.790~840m3/h

答案

参考答案:C

解析: 按《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第5.2.7条:按滤毒通风人员新风量计算L1=415p×2m3/(P·h)=830m3;按满足防毒通道换气次数及清洁区正压新风量计算L1=20m3×40次/h+4%×1725m3=869m3/h;两者取大值为869m3/h。