问题
单项选择题
含有剧毒物质或难闻气味物质的局部排风系统,或含有浓度较高的爆炸危险性物质的局部排风系统,排风系统排出口部设计的正确做法,应是下列选项中的哪一项()。(已知:建筑物正面为迎风面,迎风面长60m、高10m)
A.排至建筑物迎风面
B.排至建筑物背风面3m高处
C.排至建筑物两侧面3m高处
D.排至建筑物背风面8m高处
答案
参考答案:D
解析:
《暖规》第5.3.15条:排至“动力阴影区”和“正压区”外。
《二版教材》:动力阴影区最大高度计算方法:=7.35m。