问题
单项选择题
某实验室为空调房间,为节约能耗,采用送风式通风柜,补风取自相邻房间。通风柜柜内进行有毒污染物实验,柜内有毒污染物气体发生量为0.2m3/h,通风柜工作孔面积0.2m2,则通风柜的最小补风量应是下列哪一项
A.500~600m3/h
B.680~740m3/h
C.750~850m3/h
D.1000~1080m3/h
答案
参考答案:B
解析: 《二版教材》:取v=0.4m/s,β=1.1,送风量约为排风量的70%~75%。
L=(0.7~0.75)(L1+cFβ)=(0.7~0.75)(0.2+0.4×0.2×1.1)=0.2~0.216m3/s。