问题 单项选择题

某地冬季室外通风计算温度为0℃,采暖室外计算温度为-5℃,当地一散发有害气体的车间,冬季工作区采暖计算温度为15℃,围护结构耗热量为181.8kW。车间屋顶(高12m)设有屋顶风机进行全面通风,排风量为8.8kg/s。当采用全新风集中热风采暖系统,送风量为8kg/s,车间屋顶梯度为0.5℃/m时,热风系统的送风温度为下列何值

A.44.1~44.6℃
B.44.8~45.2℃
C.45.8~46.2℃
D.46.8~47.2℃

答案

参考答案:B

解析: 围护结构耗热量Q1=181.8kW,排风带走热量Q2=1.01×8.8×[15+(12-2)×0.5]=177.76kW,渗透风热量Q3=1.01×0.8×(-5)=-4.04kW。则Q=181.8+177.76+4.04=363.6kW,t0=Q/Gc=363.6/(1.01×8)=45℃。