问题 单项选择题

设计沈阳市某车站大厅的补风系统。若风机的总效率为55%,按照普通机械通风系统的节能要求,所选风机的最大全压值不应超过下列哪一项

A.600Pa
B.634Pa
C.703Pa
D.750Pa

答案

参考答案:A

解析: 《公建节能》第5.3.26条:Ws=P/(3600ηt)=P/(3600×0.55)=0.32W/(m3/h)P=633.6Pa。
考虑到目前国产风机的总效率都能达到52%以上,同时考虑目前许多空调机组已开始配有中效过滤器的因素,根据办公建筑中的两管制定风量空调系统、四管制定风量空调系统、两管制变风量空调系统、四管制变风量空调系统的最高全压标准分别为900Pa、1000Pa、1200Pa、1300Pa,商业、旅馆建筑中分别为980Pa、1080Pa、1280Pa、1380Pa,以及普通机械通风系统600Pa,计算出上述Ws的限值。但考虑到许多地区目前在空调系统中还是采用粗效过滤的实际情况,所以同时也列出这类空调送风系统的单位风量耗功率的数值要求。在实际工程中,风系统的全压不应超过前述要求,实际上是要求通风系统的作用半径不宜过大,如果超过,则应对风机的效率应提出更高的要求。