某车间设有局部排风系统,局部排风量为0.56kg/s,冬季室内工作区温度为15℃,冬季通风室外计算温度为-15℃,采暖室外计算温度为-25℃(大气压为标准大气压),空气定压比热1.01kJ(kg·℃)。围护结构耗热量为8.8kW,室内维持负压,机械进风量为排风量的90%,试求机械通风量和送风温度为下列何项

A.0.3~0.53kg/s,29~32℃
B.0.54~0.65kg/s,29~32℃
C.0.54~0.65kg/s,33~36.5℃
D.0.3~0.53kg/s,36.6~38.5℃

答案

参考答案:D

解析: 根据《二版教材》式(2.1-4)和式(2.1-5):
(1)GZJ+GJJ=GZP+GJP,0.9×0.56+GZJ=0.56,GZJ=0.056kg/s
(2)Gh+CGJPtn=CGZJtw+CGJJts
8.8+1.01×0.56×15=1.01×0.056×(-28)+1.01×0.9×0.56×ts
ts=36.73℃。