问题 单项选择题

某厂房利用热压进行自然通风,进风口面积Fj=36m2,排风口面积Fp=30m2,进排风口中心的高度差H=12.2m。设进排风口的流量系数相同,且近似认为ρwp,则厂房内部空间中余压值为零的界面与进风口中心的距离hj为下列哪一项

A.4.7~5.2m
B.5.3~5.8m
C.5.9~6.4m
D.6.8~7.3m

答案

参考答案:A

解析: 根据题目条件,可应用《二版教材》式(2.2-16):hj/(H-hj)=(Fp/Fj)2=(30/36)2=jj/(12.2-hj),得hj=5.0m。

单项选择题
单项选择题