问题 单项选择题

高层建筑内的二层为商场,周遍均为固定窗和墙体,该层的防烟分区划为6个,6个防烟分区的面积分别为250m2、320m2、450m2、280m2、490m2、390m2。当设计为一个排烟系统,采用一台排烟风机时,问:当正确按照《高规》和《全国民用建筑设计技术措施 暖通动力》的规定进行排烟风机风量选择时,其排烟量的数值应是下列哪一项

A.16500~18000m3/h
B.32340~35280m3/h
C.42240~46080m3/h
D.64680~70568m3/h

答案

参考答案:D

解析: 总排烟量:490×120=58800m3/h;选择风机:58800×1.1=64680m3/h。

选择题
单项选择题