问题 单项选择题

某五星级宾馆的宴会厅面积为400m2,净高6m。最大用餐人数为200人(实际平均用餐人数为90人),持续用餐时间为2.5h。宴会厅排风量为1300m3/h,房间要求维持正压,正压风量按换气次数0.5次计算。该宴会厅的新风量应为下列哪一项

A.2500m3/h
B.3000m3/h
C.4300m3/h
D.6000m3/h

答案

参考答案:B

解析: 《公建节能》第3.0.2条及其条文说明:排风量Lp=1300m3/h;
正压风量Lz=400×6×0.5=1200m3/h;
人员需新风量Lr=30×100=3000m3/h;
Lr>Lp+Lz,故按人员定新风量。

多项选择题 X型题