问题 单项选择题

某框架一剪力墙结构,结构高度39.6m。抗震设防烈度为6度,丙类建筑,Ⅱ类场。二层某中柱截面尺寸b×h=650mm×650mm,柱剪跨比λ=2.98,配筋如图7-65-1所示。设所配纵向受力钢筋满足柱的承载能力和变形要求,箍筋按构造要求配置即可,则图中箍筋的配置(均为复合箍),以下何项满足《高规》所规定的最低要求().

提示:取Acor=600mm×600mm。

A.Φ8@150

B.Φ10 @150

C.Φ8@100

D.Φ10 @100

答案

参考答案:A

解析:

(1)根据《高规》第3.9.3条表3.9.3,框架部分抗震等级为四级。

(2)根据《高规》第6.4.7条第2款,四级抗震等级框架柱端箍筋加密区体积配箍率不应小于0.4%。

(3)选用中8@150,体积配箍率ρv=(n1Asvl1+n2Asvl2)/(sAcor)=53.0×8×600/(100×6002)=0.45%>0.4%,且满足《高规》第6.4.3条第2款要求。

[点评] (1)四级抗震等级框架柱端箍筋加密区体积配筋率无法通过《高规》表6.4.7查λv求得,直接取ρv,min=0.4%。

(2)体积配筋率计算中,混凝土截面面积用的是核心区面积,即Acor

(3)题给柱剪跨比λ=2.98很重要,否则,柱端箍筋加密区最小体积配筋率就不是0.4%而是1.2%了(见《高规》第6.4.7条第3款)。

(4)本题要求的是“最低要求”,故选项A最合适。

单项选择题 共用题干题
单项选择题