某人防工程为二等掩蔽体,掩蔽人数1000人,清洁区的面积为1000m2,高3m,防毒通道的净空尺寸为6m×3m×3m,人员的新风为2m3/(h·P),试问:该工程的滤毒通风量应是下列哪一项

A.1900~2100m3/h
B.2150~2350m3/h
C.2400~2600m3/h
D.2650~2850m3/h

答案

参考答案:B

解析: 《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第5.2.7条:
按人员计算:LR=LZ×n=2×1000=2000m3/h;
按超压计算:LH=VF×KH+LF=6×3×3×40+1000×3×0.04=2280m3/h;
两者取大值。