问题 单项选择题

某高层建筑有避难层,消防控制室与安防监控中心合用,设在首层。首层大厅高度为9m,宽30m,进深15m;在二层分别设置计算机网络中心和程控电话交换机房;3~29层为标准层,为大开间办公室,标准层面积为2000m2/层,其中核心筒及公共走廊面积占25%;该建筑在第30层有一多功能厅,长25m,宽19m,吊顶高度为6m,为半吊顶,第30层除多功能厅外,还有净办公面积1125m2。请回答下列问题:

在二层的计算机网络主机房设计时,已确定在该主机房内将要设置20台19in(1in=2.54cm)标准机柜(宽600mm,深1100mm),主机房的最小面积应为()。请说明依据和理由。

A.60m2

B.95m2

C.120m2

D.150m2

答案

参考答案:C

多项选择题
问答题 案例分析题