某大底盘单塔楼高层建筑,地下3层。地面以上主楼为28层钢筋混凝土框架一核心筒;室外地面以上的结构总高度92.0m,裙楼为框架4层,室外地面以上结构高度18.0m。主裙楼连为一体,为一个结构单元。抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅱ类。若抗震设防类别为乙类,则裙楼框架部分的抗震等级应采用下列何项
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
参考答案:A
解析: 根据《高规》第3.9.1条第1款,7度设防,乙类建筑,Ⅱ类场地,应按8度考虑抗震等级;
查《高规》表3.9.3,主楼框架一核心筒,结构高度92.0m,抗震等级为一级;
裙楼框架,结构高度18.0m,抗震等级为二级;
但根据《高规》3.9.6条,与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,故裙楼框架部分抗震等级为一级。
[点评] (1)《高规》第3.9.1条:各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符合下列要求:
①甲类、乙类建筑:应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;当建筑场地为Ⅰ类时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。
②丙类建筑:应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施:当建筑场地为Ⅰ类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。
(2)《高规》第3.9.3条:抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防分类、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按《高规》表3.9.3确定。当本地区的设防烈度为9度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施。
注:“特一级和一、二、三、四级”即“抗震等级为特一级和一、二、三、四级”的简称。
(3)《高规》第3.9.6条规定:抗震设计时,与主楼连为整体的裙房的抗震等级,除应按裙房本身确定外,相关范围不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶板上、下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级。
此“相关范围”,一般指主楼周边外延不少于三跨的裙房结构。
(4)本题可直接查《高规》表3.9.3框架一核心筒结构一栏,结构高度92.0m,抗震设防烈度为8度时的框架一核心筒部分抗震等级为一级。