问题 单项选择题

某现浇框架一核心筒高层建筑结构,地下2层,地上31层,结构高度115.8m,内筒为钢筋混凝土筒体,外框为型钢混凝土框架。抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,场地类别为Ⅱ类。若设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度为0.15g,结构的基本自振周期T1=2.2s。则计算多遇地震作用时,该结构的水平地震作用影响系数α与以下哪项数值最为接近().

A.0.0473

B.0.173

C.0.0201

D.0.246

答案

参考答案:A

解析:

查《高规》表4.3.7-1,αmax=0.12;根据《高规》第11.3.5条,混合结构在多遇地震下的阻尼比ξ可取0.04,根据《高规》第4.3.8条:Tg=0.45s,5Tg=5×0.45=2.25s,因此本题的T1在0.45~2.25s之间的曲线下降段。

由公式(4.3.8-1)得,

由公式(4.3.8-3)得

将以上各数值代入《高规》图3.3.8中[Tg~5Tg]区间的公式得

[点评] (1)按《高规》第4.3.8条规定,地震影响系数的曲线,由4段不同的直线及曲线组成,根据自振周期T的不同,分别选用适用的公式进行计算。特别是两曲线段的公式是以T<5Tg及T>5Tg划分其适用范围,在选用时必须注意。

(2)注意本题的结构是《高规》中规定的混合结构,其多遇地震下的阻尼比应取0.04而不是混凝土结构的0.05。

(3)2010版《高规》对阻尼比不等于0.05时)γ、η1、η2的计算,都和2002版《高规》有所不同,计算中应予以注意。