问题 单项选择题

某带裙房高层建筑,由于建筑物荷载差异较大,需在主、裙楼间设置沉降缝,成为两个独立的结构单元。主楼结构高度87m,为剪力墙结构,裙房结构高度21m,为框架结构,8度设防,Ⅱ类场地。问此沉降缝最小宽度与下列哪项最接近

A.480mm
B.336mm
C.240mm
D.140mm

答案

参考答案:D

解析: 根据《高规》第3.4.10条规定,当设置沉降缝时,其宽度应符合防震缝的要求。此外,第2、第3款规定,防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。即按21m的框架结构确定,故有70+(21-15)/3×20=140mm。
[点评] (1)抗震设计的建筑结构,设置沉降缝或伸缩缝应同时兼作防震缝。
(2)为防止建筑物在地震中相碰,防震缝必须留有足够的宽度。防震缝的净宽度原则上应大于两侧结构允许的罕遇地震作用下水平位移之和。
设置防震缝时,应符合下列规定:
1)防震缝宽度应符合下列规定:
①框架结构房屋,高度不超过15m时不应小于100mm;超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;
②框架-剪力墙结构房屋不应小于本款第①项规定数值的70%,剪力墙结构房屋不应小于本款第①项规定数值的50%,且二者均不宜小于100mm;
2)防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定;
3)防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度可按较低的房屋高度确定;
4)8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密,并可根据需要沿房屋全高在缝两侧各设置不少于两道垂直于防震缝的抗撞墙;
5)当相邻结构的基础存在较大沉降差时,宜增大防震缝的宽度;
6)防震缝宜沿房屋全高设置;地下室、基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接;
7)结构单元之间或主楼与裙房之间不宜采用牛腿托梁的做法设置防震缝;否则应采取可靠措施。
(3)选项A错按3.4.10条第一款的1),取87m高的框架结构计算又未加100m,(87-15)/3×20=480mm,故错;选项B在A的基础上按87m高的框架一剪力墙结构,取70%,(87-15)/3×20×0.7=336mm,故错;选项C在A的基础上按87m高的剪力墙结构,取50%,(87-15)/3×20×0.5=240mm,故错。

解答题