问题
单项选择题
电力系统短路容量为无限大容量,10kV电缆输电线路长度为10km,输电线路的每公里电抗值为0.08Ω,变压器的额定容量为1600kVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压0.38kV,变压器低压侧出口处的短路全电流最大有效值为( )。
A.48.48kA
B.51.71kA
C.48.68kA
D.46.86kA
答案
参考答案:C
电力系统短路容量为无限大容量,10kV电缆输电线路长度为10km,输电线路的每公里电抗值为0.08Ω,变压器的额定容量为1600kVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压0.38kV,变压器低压侧出口处的短路全电流最大有效值为( )。
A.48.48kA
B.51.71kA
C.48.68kA
D.46.86kA
参考答案:C