问题
单项选择题
电力系统短路容量为300MVA,10kV电缆输电线路长度为15km,输电线路的每公晨电抗值为0.08Ω,变压器的额定容量为2000kVA,变压器阻抗电压百分数为6, 低压侧额定电压0.38kV,变压器低压侧出口处的短路全电流最大有效值为( )。
A.65.29kA
B.49.32kA
C.48.10kA
D.50.10kA
答案
参考答案:B
电力系统短路容量为300MVA,10kV电缆输电线路长度为15km,输电线路的每公晨电抗值为0.08Ω,变压器的额定容量为2000kVA,变压器阻抗电压百分数为6, 低压侧额定电压0.38kV,变压器低压侧出口处的短路全电流最大有效值为( )。
A.65.29kA
B.49.32kA
C.48.10kA
D.50.10kA
参考答案:B