问题 单项选择题

一冷间的耗冷量为10kW,采用一组光滑蛇形墙排管,管材为d0=38mm的无缝钢管,管子高度方向18根,管子中心距S=152mm,氨蒸发温度tz=-28℃,库内平均温度t=-18℃,系统采用氨泵供液。则所需墙排管传热面积为( )。

A.76.92m2
B.78.68m2
C.84.96m2
D.86.28m2

答案

参考答案:C

解析: 采用公式:K=K'C1C2C3
计算温度差:(-18)-(-28)=10℃
K'=10.7W/(m2·℃)
S/dw=152/38=4 C1=1.0
C2=(0.038/dw)0.016=(0.038/0.038)0.016=1.0
C3=1.1
K=1.1K'=11.77W/(m2·℃)
F=10000/(11.77×10)m2=84.96m2